+8618657514717

דיון בבעיית הארקה של כבל מתח גבוה

Jan 09, 2021

מגן נחושת ושריון פלדה של כבל חשמל במתח גבוה בדרך כלל צריכים להיות מקורקעים. מה ההבדל בין הארקה בשני הקצוות לבין הארקה בקצה אחד?

האם ניתן לרתך יחד שריון פלדה ומגן נחושת בעת ביצוע קצוות הכבלים?

האם ניתן לרתך יחד שריון פלדה ומגן נחושת בעת ביצוע קצה אמצעי כבל?

יותר מ- 35 kv כבל מתח גבוה לכבל ליבה אחת, כבל ליבה יחיד בכוח, יכול ליצור מתח מושרה במגן, אם בשני קצוות המגן והארקה, נוצר מגן ולולאה בין כדור הארץ, יפיק זרם מושרה , שכבת מגן כבלים תהיה חום, אובדן כוח, ישפיע על פעולתו הרגילה של הקו, על מנת למנוע התרחשות של תופעה זו, בשיטת הארקה בקצה אחד, בדרך כלל כאשר הקו ארוך מאוד ניתן גם להשתמש בהארקה ניטרלית וקישור רוחב וכו '.

בעת ביצוע קצה הכבל, שריון הפלדה ומגן הנחושת מולחמים ומקורקעים בנפרד כדי להקל על בדיקת המגן הפנימי של הכבל. במהלך בדיקת המגן הפנימי של הכבל, מופעל מתח בין שריון הפלדה למגן הנחושת. אם הוא יכול לעמוד במתח מסוים, המגן הפנימי הוכח כשלם.

אם אין דרישה כזו, ניתן לקרקע את שריון הפלדה ואת מגן הנחושת מבלי לבדוק את המעטה הפנימי של הכבל (אנו דוגלים בהארקה לאחר לידים נפרדים).

מדוע כבלים חשמליים מבודדי XLPE עם ליבת HV זקוקים לשיטת הארקה מיוחדת?

תקנות בטיחות חשמל: 35kV ומתחת לרמת המתח של כבלים מקורקעים בשני הקצוות, זאת מכיוון שרוב הכבלים הללו הם כבלים תלת ליבתיים, בתפעול רגיל, דרך הזרם הכולל דרך שלוש הליבות

והוא אפס, אין בעצם שום שטף מחוץ למגן האלומיניום או מגן המתכת, כך שבעצם אין מתח מושרה בשני קצותיו של לבוש האלומיניום או מגן המתכת, כך שלא יהיה זרם מושרה הזורם דרך חיפוי האלומיניום או מגן המתכת אחרי ששני הקצוות מקורקעים.

אך כאשר המתח עולה על 35 קילו וולט, רוב הכבל בעל הליבה היחידה, הקשר בין ליבת החוט של כבל הליבה הבודדת לבין מגן המתכת, יכול להיחשב כסלילה ראשונית של שנאי.

כאשר ליבת הכבל החד-ליבית עוברת דרך הזרם, יהיו קווי שדה מגנטיים עם מעטפת אלומיניום מקושרת או שכבת מגן מתכתית, כך ששני קצוותיה יראו מתח מושרה.

אורך קו הכבלים בגודל המתח המושרה הוא פרופורציונלי לזרם דרך המוליך, וכאשר הכבל ארוך מאוד, מתח האינדוקציה על הנדן מסתכם במידת המסכן את ביטחונו האישי, תקלה ב הקו והפעלת מתח יתר או ברק פוגעים, מיגון יהווה מתח אינדוקציה גבוה, ואף עשוי לפרק בידוד נדן.

בשלב זה, אם חבילת האלומיניום הרצונית או שלוש המחוברות זו לזו בשני קצות שכבת מגן המתכת, שקית האלומיניום או שכבת מגן המתכתית יופיעו במחזור רב, ערך הליבה של זרם הקו הוא 50% - 95 %, אובדן צורה, אריזה או שכבת מיגון ממתכת אלומיניום של חם, זה לא רק מבזבז הרבה אנרגיה, והפחית את יכולת הנשיאה של הכבל, ומאיץ את הזדקנות בידוד הכבלים, כך שכבל הליבה היחידה לא צריך להיות מקורקע ב שני הקצוות.

[במקרים ספורים (כגון כבל קצר או מנשא תאורה), שני קצוות חיפוי האלומיניום או מגן המתכת עשויים להיות מחוברים זה לזה שלוש פעמים. עם זאת, כאשר קצה אחד של חיפוי האלומיניום או מגן המתכת אינו מקורקע, נובעות הבעיות הבאות:

כאשר זרם ברק או גל מתח גבוה לאורך זרימת הליבה, חבילת אלומיניום בכבלים או מסוף הארקת מגן מתכת תהיה ההשפעה של המתח הגבוה; הקצר במערכת, זרם הקצר זורם דרך ליבת התיל, חבילת האלומיניום בכבל או קצה מבודד מגן מתכת יכולים גם להופיע מתח המושרה גבוה יותר, תדר הספק על כבל בידוד המעטפת החיצוני אינו יכול' פגום, יוביל להארקה מרובת נקודות, ויצר מחזור. לכן, כאשר משתמשים בהארקה המחוברת בקצה אחד, יש לנקוט באמצעים להגבלת המתח העודף על המעטה, כאשר ההתקנה צריכה להיות בהתאם למצב הקו השונה,

על פי עקרון הכלכלה והרציונליות בשקית האלומיניום או במיקום מסוים של שכבת מגן מתכת מאמצת שיטת חיבור והארקה מיוחדת, והתקנת מגן נדן בעת ​​ובעונה אחת, על מנת למנוע התמוטטות בידוד נדן הכבלים. לכן, התקנת קו כבלים במתח גבוה, צריכה על פי קודי GB50217-1994 לתכנון כבל חשמל חשמלי, מעטפת מתכת כבל יחיד היא רק מעט קרקע, מעטה מתכת קטן של מתח מושרה לא יעלה על 50-100 - v (לא אין לנקוט במגע עם אמצעי האבטחה של מעטפת המתכת בפחות מ- 50 וולט, כגון נקיטת אמצעים יעילים,

לא יעלה על 100 וולט) ויתמודד עם בידוד. אם המתח גדול מהכללים, יש לקחת את מעטפת המתכת לאחר בידוד או בידוד מדורג כדי להתחבר לחוטי קישור מוצלבים. על מנת להפחית את קו הכבלים הליבה הבודד בסמוך למתח המושרה של כבל עזר וכבל תקשורת, כדאי לנסות לאמץ חיבור אינטרנט צולב. אורך הכבל אינו ארוך, יכול להשתמש בדרך הארקה בנקודה אחת. כדי להגן על בידוד נדן הכבלים, יש להתקין בקצה מגן הנדן ללא הארקה.



שלח החקירה