נכון לעכשיו, כבל החשמל המיוחד של ADSS, כערוץ רשת, נמצא בשימוש נרחב בתקשורת סיבים אופטיים בתעשיית החשמל. עם קיבולת גדולה וביצועים טובים נגד הפרעות, תקשורת סיבים אופטיים יכולה לא רק לענות על צרכי התקשורת והאוטומציה במערכת החשמל, אלא גם לספק לחברה יכולת עודפים.
תקשורת סיבים אופטיים יכולה לא רק לשפר את אמינות אספקת החשמל, אלא גם להשיג יתרונות כלכליים טובים.
זוהי דרך חסכונית מאוד להניח כבל אופטי באמצעות מסדרון קווי חשמל תקורה להצבת מגדל הקו.
נכון לעכשיו, ישנם שני סוגים עיקריים של כבלים אופטיים בקווי תמסורת תקורה: כבל קרקע תקורה מורכב מסיבים אופטיים (OPGW) וכבל אופטי תומך עצמי בינוני (ADSS).
OPGW נבחר בדרך כלל עבור קווי חשמל שנבנו לאחרונה ו- ADSS משמש לעתים קרובות עבור קווי חשמל בנויים.
בהשוואה ל- OPGW, לכבל ADSS יש השקעה קטנה. ניתן להקים אותו בתנאי קו חשמל ללא הפסקת חשמל, וגם העיצוב, הבנייה והתחזוקה שלו נוחים יותר. נעשה בו שימוש נרחב בקו החשמל שהושלם.
היקף היישום של כבל ADSS
עבור קווי העברה חדשים או שנבנו כבר בקווי העברה של 220 kv ומעלה, וכמסדרון קו תקשורת, על מנת להבטיח שקווי התקשורת וקווי ההולכה (לאורך יותר מ- 30 שנה) תואמים, מהאמינות של תקשורת סיבים אופטיים, בנייה ו תחזוקה וכן הלאה בחשבון, מהנדסים צריכים לבחור OPGW, קווי תא מטען של 220 kv ומעלה קווי הילוכים אינם שלילי בחר כבל ADSS.
עבור קווי ההולכה שהוקמו של 220 קילו וולט ומטה, במיוחד התקשורת בין תחנת משנה אזורית, ניתן לשקול כבל ADSS.
ראשית מהנדסים צריכים לשקול את מהימנות כבל ADSS בקווי חשמל קיימים, להעריך את זמן הריצה של קווי החשמל, מידת ההזדקנות של המגדלים, תקני התכנון המקוריים ותנאים אחרים, כדי לקבוע את כדאיות ההקמה.
מכיוון שהתקנות הטכניות של תכנון קווי החשמל שונו, הותאמו והוסיפו לאורך השנים, קשה לבדוק את חוזקו של מגדל קו החשמל הפועל מזה שנים רבות, מה שהופך לבעיה מרכזית בהקמת ADSS. כבל אופטי.
העיקרון הכללי הוא לא להשפיע על פעולה בטוחה של קווי חשמל, ולא להפחית את אמינות הנחת היסוד, יכול להתקין כבל ADSS.
לכן, המחבר מציע כי יש להגדיר את כבל ADSS עד כמה שניתן כדי לבחור בקו החשמל עם תנאי מגדל טובים יותר.
מבחינת מוצרים, יש כיום מוצרי כבלים ADSS מקומיים ותקני בדיקה, כגון תקן GB / T18899 כבל מסנג'ר בינוני לחלוטין ותקן בתעשיית החשמל DL / T788 כבל מסנג'ר בינוני לחלוטין, IEEE P1222 הבינלאומי העיקרי -" הכל בינוני מסנג'ר לתקן IEEE כבל קו העברה תקורה (טיוטה) ומפרט IEC60794-4 - חלק הכבל 4: מצביע לאורך הכבל של הקמת קו החשמל.
בתחום ההנדסה, תקן תעשיית החשמל המקומי DL / T5344 קבלת הנדסת תקשורת סיבים אופטיים חשמליים ו- DL / T767 כבל המסנג'ר הבינוני כולו (ADSS) עם ציר תנאי טכני חומרה ושיטות בדיקה, אך עד כה לא בשלים ויעילים עבור תקנות / נהלים ומפרטי תכנון הנדסי של קו כבל ADSS, כך שתכנון התקנת כבל ADSS, רק בהתייחס לתקן הנוכחי בתעשיית החשמל DL / T5092" קוד טכני לתכנון של 110-500 kv קווי העברה תקורה" ;.
שניים, בחירת כבל ADSS
(1) מבנה כבל סיב אופטי ADSS
מבנה כבלי הסיבים האופטיים של ADSS מחולק לשתי קטגוריות: צינור קרן מרכזי וצינור קרן תקוע. בנוסף לכמה קווי חשמל עם תנאים טובים מכל ההיבטים, יש לבחור בדרך כלל בכבלי סיבים אופטיים של ADSS עם מבנה צינור קרן תקוע.
הסיב האופטי בכבל ADSS מוחדר לצינור הקורה בצורה גלי, ואז מסובב את צינור הקורה כדי לייצר אורך שיורי מעוות. לסיב האופטי אורך שיורי מתאים, שמבטיח שהסיב האופטי אינו נלחץ כאשר הכבל נמצא תחת עומס מכני רגיל (כלומר עיצוב אפס המתח של הסיבים האופטיים), ולא יגדיל את אובדן הסיב האופטי.
(2) ביצועים חשמליים של ADSS
סוגי כבלים של ADSS לבחור את הדבר הראשון שיש לקחת בחשבון דרישות ביצועים חשמליים, כלומר ה- ADSS הם שטח בגודל השדה החשמלי המושרה (פוטנציאל), מכיוון שכבל ADSS עובד ליד חוט קו המתח הגבוה, חוט המקיף שדות אלקטרומגנטיים בחלל, סיבים אופטיים. כבל אל צימוד קיבולי הכבלים בין מוליכים לאדמה במיקום הפוטנציאל של חלל, בגלל הערפל, הטל או הגשם הקל, הרטיבו את זוהמת ההתנגדות במשטח הנדן החיצוני של הכבל ליצירת שכבה.
תחת פעולת פוטנציאל החלל, זרימת נדן בין פני כבל הסיב האופטי על חומרת הארקת המגדל היא בעלת חום זרם הנוכחי הנגרם על ידי התאדות לחות, מהווה חלק קטן משטח הכבל הסיבי האופטי של הנדן החיצוני. כאשר הוא חוסם את הזרם, כאשר הוא יבש, עם פוטנציאל להגיע לגובה מסוים, זה קרה מהפרשת קשת, זהו קשת הלהקה היבשה.
החום שנוצר על ידי זה יכול לגרום לפולימר המצולב לאבד בהדרגה את כוח הקישור שלו וליצור קורוזיה, והנדן נמס לתוך חורים.
תופעה זו, או תקלה, נקראת קורוזיה של מעטפת או סימון חשמלי, מה שעלול להוביל לשבירת כבלים במקרים חמורים.
סוג הנדן החיצוני המשמש ב- ADSS תלוי בפוטנציאל החלל של מיקום התקנת הכבל, וקשור לסוג המתח של קווי חשמל, מבנה מגדל, סידור חוטים וסידור פאזה וכו '.