I. תקנים והגדרות ישים של אביזרי כבלים
ישנן שלוש רמות עיקריות של תקנים חלים עבור אביזרי כבלים:
רמה 1: תקני חברת החשמל
מערכות כבלים חשמליים IEC62076 לכבלי חשמל מבודדים מחולצים ואביזריהם עם מתח מדורג מ- 150kV (Um=170kV) עד 500kV (Um=550kV) - שיטות ודרישות בדיקה
שיטות בדיקה IEC60840 ודרישות לכבלי חשמל מבודדים מחולצים ואביזריהם עם מתח מדורג מ- 30kV (Um=36kV) ל- 150kV (Um=170kV)
מכשיר חיבור כבלים IEC60859 למתגים סגורים מתכתיים מבודדים בגז עם מתח מדורג של 72.5 קילו וולט ומעלה
IEC60502 כבלי חשמל מבודדים ואבזרים מבודדים עם מתח מדורג מ- 1kV (Um=1.2kV) ל- 30kV (Um=36kV)
IEC60055 מעטפת מתכת מבודדת בנייר (עם גוף נחושת או אלומיניום אך לא כולל גז בלחץ וכבלים מלאים בשמן) מדורג מתח עד וכולל 18 / 30kV - חלק 1 - בדיקות כבלים ואביזרים פרק 7: בדיקות סוג לאביזרים
IEC61442 - שיטת בדיקה לאביזרים של כבלי חשמל עם מתח מדורג מ- 6kV (Um=7.2kv) ל- 30kV (Um=36kV)
רמה 2: תקן לאומי (תקן GB)
מתח נקוב 220kV (Um=250kV) כבל חשמל מבודד פוליאתילן צולב ואביזריו
GB / Z11017 כבלי חשמל מבודדים פוליאתילן צולבים ואביזרים עם מתח מדורג 110 קילו וולט
GB5589 שיטת בדיקה לאביזרי כבלים
GB9327 שיטות בדיקה לדחיסת מוליך כבלים ומפרקי חיבור מכניים
מסופי נחושת ואלומיניום מצומצמים GB14315 וצינורות חיבור למוליכים חוטים וכבלים
הערה: GB11033" דרישות טכניות בסיסיות לאביזרי כבל חשמל עם מתח מדורג 26, 35kV ומטה" הונמך ל- JB / T8144
רמה 3: תקני תעשייה
תקן JB (תקן איגוד תעשיית המכונות)
דרישות טכניות בסיסיות של JB / T8144 לאביזרי כבל חשמל עם מתח מדורג 26 / 35kV ומטה GB11033
מחבר מתפתל ישר JB6464 לכבלי חשמל עם מתח מדורג 26 / 35kV ומטה
JB6465" סוג פנימי ותותב חרסינה מסוג חיצוני הוא מסוף לכבלי חשמל עם מתח מדורג 26 / 35kV ומטה"
מסוף תותב פורצלן מקורה וחיצוני של כבלי חשמל עם מתח מדורג 8.7 / 10kV ומטה
מסוף JB6468 מקורה וחיצוני של כבלים חשמליים עם מתח מדורג 26 / 35kV ומטה
JB7829" מסופי התכווצות תרמיים פנימיים וחיצוניים של כבלי חשמל עם מתח מדורג 26 / 35kV ומטה"
מפרק הצטמקות תרמי מסוג ישר JB7830 לכבלי חשמל עם מתח מדורג 26 / 35kV ומטה
JB7831" מסופי שערים פנימיים וחיצוניים של כבלי חשמל עם מתח מדורג 8.7 / 10kV ומטה"
JB7832" מתח מדורג 8.7 / 10kV ומטה כבל חשמל דרך סוג מזיגה"
JB / T8501.1 טרמינל פנימי וחיצוני של כבלי חשמל מבודדים מפלסטיק עם מתח מדורג עד וכולל 26 / 35kV
JB / T8503.2 טרמינל טרומי פנימי וחיצוני של כבלי חשמל מבודדים מפלסטיק עם מתח מדורג עד וכולל 26 / 35kV
אביזרי כבלים מתייחסים לכל מיני מסופי כבלים ומפרקים בקווי הכבלים.
ראש מסוף כבלים הוא מכשיר המותקן בקצה קו כבלים ומחובר לקווי תקורה או ציוד חשמלי.
מפרק כבלים הוא מכשיר המחבר כבל לכבל.
פיתוח אביזרי הכבלים החל מסוג העטיפה, ואחריו סוג שרוול חרסינה, סוג מזגה, סוג מתכווץ בחום, סוג טרומי, סוג מתכווץ קר.
מסוף כבל מצורף בקרת לחץ חשמלי היא להשתמש ב- Hi - K של הקבוע הדיאלקטרי של 25 ונעשה, הקבוע הדיאלקטרי של החומר, חוזק דיאלקטרי, עמידות בידוד וגורם הפסד דיאלקטרי בהשוואה לשמירה על ריצה יציבה לטווח ארוך, באמצעות סוג של שיטת בקרת מתח, עוצמת שדה חשמלי גבוהה על פני הטרמינל יכולה להיות מופחתת ל 15 וולט / מיל בטיחות במסגרת הפוטנציאל הגבוה עוברת לקצות הכבל, במקום להתמקד במיגון כבלים כדי לנתק את למקם בקרבת מקום, כך שמסוף הכבלים בידוד חיצוני נוטה להיות חלוקת שדה חשמלית שונה ואחידה.
לכן, מתח הפריקה של בידוד חיצוני גדל, קוטר מסוף הכבלים כולו מצטמצם ומקדם הצורה של אביזרי הכבלים גדל, מה שמגדיל גם את מתח הפריקה.
תכונות של אביזרי כבלים:
אביזרי כבלים (התכווצות קרה) חומר בידוד מסוף כבלים עשוי מחומר גומי סיליקון איכותי, יש לו ביצועים הידרופוביים טובים, כאשר טיפות מים על האמור לעיל, בכל עת מתגלגלות, ללא סרט מים מוליך, ויש לו תכונות ריפוי עצמי הידרופובי. .
בנוסף, יש לו בידוד חזק, עמידות חשמלית, עמידות בפני קורוזיה והתנגדות uv לינארית, היתרון הגדול ביותר הוא להבטיח יציבות ביצועי שימוש לטווח הארוך.
חיי שירות ארוכים, זהים עם גוף הכבל.
הפונקציה של אביזרי כבלים
במסוף הכבלים ובמפרקים, עקב ניתוק מעטפת מתכת הכבל ושכבת המגן, חלוקת השדה החשמלי מורכבת בהרבה מזו של גוף הכבל, ויש מתח צירי בשדה החשמלי במסוף הכבלים. לכן, יש צורך להשתמש באביזרי כבלים כדי לממש את המשכיות וחיבור הכבל, כלומר מכשיר חיבור שיכול לעמוד בדרישות בידוד ואיטום מסוימות.
מוליך כבלים, בידוד, מיגון וכיסוי של ארבעת שכבת המבנה העיקרית, אביזרי כבלים, כחלק בלתי נפרד ממסוף כבל קו הכבלים בראש, מפרק אמצעי, חייבים להפוך את מבנה ארבע השכבות של הכבל, בהתאמה, והוא יכול להבין מוליך טוב, בידוד ואמין, אטימה טובה וחוזק מכני הולם, כדי להבטיח את איכות מסופי הכבלים ומחבר הכבלים, כדי להבטיח את כל אמינות אספקת החשמל של הכבל של רשת ההפצה.
לראש המסוף של אביזר הכבל יש ניסוח ייחודי וטכנולוגיית ייצור, מה שהופך אותו מחובר היטב לבידוד הראשי של הכבל, ומספק לחץ רדיאלי קבוע ומתמשך לגוף הכבל, פריקה חלקית קטנה, מתח התחלתי גבוה, רמת השפעת בידוד גבוהה יותר מ רמת תקן קיימת, איטום עמיד למים טוב, ו-"&נושם; עם גוף הכבל.
טכנולוגיית הצטמקות קרה ואביזרי כבלים
טכנולוגיית התכווצות קרה הידועה גם בשם טכנולוגיית טרום הרחבה, גומי אלסטי בטווח האלסטי מראש, הוגדר בליבת הפלסטיק כדי להצטרף קבוע.
במהלך ההתקנה, האלסטומר יתכווץ במהירות ויתהדק על גוף הכבל כל עוד ליבת התיל הוסרה.
אין צורך באש ובכלים מיוחדים, ואין בעיות בהתאמה חלקית.
המוצרים העיקריים הם 1, כיווץ קר פנימי מסוף 2, כיווץ קר מסוף חיצוני 3, כווץ קר משותף אמצע 4, קר לכווץ שלוש סטים אצבעות.
יתרונות אביזרי כבלים לכיווץ קר
האחת, מהשוואת טכנולוגיית הבנייה
1) בניית הצטמקות קרה:
אביזרי הכבלים המתכווצים קרים יכולים להפחית יותר מדי גורמים אנושיים. בבנייה, ההתכווצות הקרה יכולה להתכווץ אוטומטית כל עוד מסירים את ליבת הפלסטיק. בתהליך ההתכווצות, הצטמקות לא אחידה של צינור הבידוד לא תתרחש עקב גורמים אנושיים.
ובכך להבטיח את איכות הבנייה.
B הצטמקות קרה היא התכווצות מקצה לקצה אחר בהתאם לתוכנית, שלא ניתן לשנות כדי להבטיח שלא יופיעו בועות במהלך תהליך ההתכווצות.
C במצב המסוכן של התעשייה הפטרוכימית.
בניית הצטמקות קרה נמנעת משימוש במקור חום והופכת לבטוחה.
2) בניית הצטמקות תרמית:
הצטמקות תרמית של A מושפעת מאוד מרמת הבנייה. חימום לא אחיד יוביל להתכווצות ועובי לא אחידים של צינור הבידוד, או אפילו חלקים מסוימים לא יתכווצו כלל, וכתוצאה מכך התכווצות ועובי לא אחידים, והמקומות הדקים מועדים להתמוטטות ובעיות אחרות
בתהליך של כיווץ וחום, קל ל B לשרוף את צינור הבידוד בשל שליטה לקויה במידת החימום, מה שמשפיע מאוד על ביצועי הבידוד של צינור הבידוד.
בתהליך החימום ניתן לחמם את הצטמקות החום של C מקצה לקצה או מהאמצע לשני הקצוות, מה שיוביל בקלות לבועות המופיעות בתהליך ההתכווצות.
D מיועד למקומות בהם אסורות שריפות פתוחות ומקורות חום אחרים, כגון תעשיות פטרוכימיות וכימיות. אם השימוש באש פתוחה מגביר את הסכנה, זה עלול להוביל לתאונות קשות.
איי. בשימוש
1) אביזרי הכבלים בכיווץ הקור ישמרו על נשימה סינכרונית עם הכבל כאשר הכבל מתרחב ומתכווץ בחום, כך שהכבל והאביזרים תמיד יוכלו לשמור על שילוב טוב.
2) אביזרי כבלים המתכווצים בחום לא ישתנו עם ההתרחבות והקירור התרמיים של הכבל, ותקופת פעולה ארוכה תוביל בקלות לפער בין הכבל לאביזרים, ותוביל לתאונות.
ניגודיות באיכות
1) בשל היתרונות הגלומים של כיווץ קר, היישום של אביזרי כבל התכווצות קרים מתפתח כל הזמן לעבר מתח גבוה. נכון לעכשיו, אביזרי כבל לכיווץ קר 110KV זמינים.
2) החסרונות הטבועים באביזרי כבלים המתכווצים בחום הופכים את היישום של אביזרי כבל המתכווצים בחום לרחף מתחת לכיתת מתח של 35KV לאורך זמן. עם זאת, בשיעור מתח של 35KV, אביזרי כבלים המתכווצים בחום הפכו לסיבה חשובה לתאונות תכופות בתפעול הכבלים.
השוואת מחירים
1) מחיר הצטמקות קרה הוא יקר. נכון לעכשיו, מחיר הצטמקות קרה הוא בערך פי 4-10 או יותר מזה של הצטמקות חמה. עם זאת, מנקודת מבט של עלות תפעול לטווח ארוך, ניתן לתת שיקולים נוספים להתכווצות קרה מעל 10 קילוואט, במיוחד מעל 35 קילוואט, מה שיוזיל את עלות התפעול לטווח הארוך.
2) ההתכווצות התרמית זולה. נכון להיום נעשה שימוש נרחב ביותר בהתכווצות התרמית בשדות שמתחת ל 35 קילוואט, ורמת ה 35 קילוואט הייתה בהדרגה מוגזמת להתכווצות הקרה. השדות 10KV ו- 1KV עדיין נמצאים בשימוש נרחב בגלל המחיר הנמוך.
לסיכום, בשדה מעל 10KV, עלות התפעול ארוכת הטווח של שימוש בכיווץ קר נמוכה מזו של הצטמקות חמה, ולכן מומלץ להשתמש בכיווץ קר.
ב 10KV ומטה, זה חסכוני להשתמש בכיווץ חום.
הצטמקות קרה כל עוד מעט נזק קל לבידוד רע קל לתאונה!
נכון לעכשיו, רוב האביזרים המשמשים לכבלי חשמל מבודדים 6 ~ 35 קילו וולט הם אביזרי כבלים הניתנים להתכווצות קרה ואביזרי כבלים הניתנים לכיווץ חום.
לשני סוגי המוצרים המבניים מאפיינים שונים.
1) מאפייני מוצר של אביזרי כבלים הניתנים להתכווצות קרה.
אביזרי הכבלים המתכווצים קרים עשויים גומי סיליקון מיוחד אלסטי על ידי הזרקה.
יחידת בקרת המתח החשמלית היא גיאומטרית: חרוט מתח, תהליך יציקת גיפון בלחץ גבוה וגוף בידוד טרומי לכל צורה וגודל אמינים, ביצועי חשמל יציבים.
כשהוא מותקן, הוא מהודק לכבל והופך להיות אחד עם הכבל.
2) מאפייני מוצר של אביזרי כבלים המתכווצים בחום.
אביזרי הכבלים המתכווצים בחום מוחלצים ממרכיבי גומי ופלסטיק (פולימרים), מקושרים על ידי הקרנה באנרגיה גבוהה ומקוררים ומעוצבים בעת הרחבה והרחבה לגודל הגיאומטריה הנדרש לפני שעזבים את המפעל.
בהתקנת השדה יש צורך להתחמם לטמפרטורה מסוימת ולעשות שימוש ב-" זיכרון אלסטי" המאפיין של הפולימר להתכווץ חזרה למצב הנכון, כדי להדק את חלק חיתוך הכבל והתקנה כדי לעמוד בדרישות איטום הבידוד.
יחידת בקרת הלחץ החשמלי היא מסוג פרמטר.
3) תכונות של אביזרי כבלים הניתנים להתכווצות קרה (בהשוואה לאביזרי כבלים הניתנים לכווץ בחום).
בהשוואה לאביזרי כבלים הניתנים לכווץ בחום, אביזרי כבלים הניתנים לכיווץ קר הם המאפיינים הבאים:
תכונות חשמליות טובות של חומרים.
אביזרי כבלים הניתנים להתכווצות קרה עשויים מגומי סיליקון עם גמישות גבוהה, בידוד טוב, אנטי דליפה, הידרופוביות, עמידות במזג אוויר ועמידות להזדקנות אולטרה סגולה.
החומר המשמש באביזרי הכבלים המתכווצים לחום הוא חומר מרוכב מגומי ופלסטיק (פולימר). לחומר עצמו אין גמישות, אלא רק הפונקציה של" זיכרון אלסטי" ;.
(2) ביצועים יציבים של יחידת בקרת לחץ חשמלי.
יחידת בקרת המתח החשמלית של אביזרי הכבלים המתכווצים היא גיאומטרית: חרוט מתח, הנשען על עקומות גיאומטריות לשיפור עיוות השדה החשמלי. צורתו נוצרה בחברה, ולכן הביצועים של יחידת בקרת המתח החשמלית יציבים.
אביזרי כבל מתכווצים בחום יחידת בקרת לחץ חשמלית לסוג הפרמטר, יחידת בקרת הלחץ החשמלית היא הקבוע הדיאלקטרי הגבוה והתנגדות הנפח בין חומר בידוד לבין חומר חומר מוליך למחצה, פרמטרים מיוחדים של החומר קשה לשליטה וקלים לשינוי, בתהליך של יציקה ובנייה מובילים לביצועים של יחידת בקרת לחץ חשמלית לא יציבה.
הסוג המבני אידיאלי יותר.
חלק חרוט הלחץ והבידוד של אביזרי הכבלים הניתנים להתכווצות קרה הם טרומיים בכללותם במפעל באמצעות תהליך יציקה בטמפרטורה גבוהה ובלחץ גבוה. במהלך ההתקנה, האביזרים צריכים להיות מוגדרים רק על הכבל המטופל. ניתן לשלוט באיכות המוצר במפעל, ועומס ההתקנה במקום קטן יותר.
מבנה אביזרי הכבלים המתכווצים בחום הוא צינורות: צינורות לחץ, צינורות בידוד פנימיים וחיצוניים וצינורות מוליכים למחצה. קשה להימנע מפער אוויר קטן בין כל סוגי הצינורות, וקשה להבטיח ביצועי פריקה חלקית של מפרקי הביניים.
התקנה נוחה יותר: אין צורך באש.
בשל המגבלה של סוג המבנה, בחלק מהמצבים ללא אש, אביזרי כבלים המתכווצים בחום אינם חלים;
אביזרי הכבלים המתכווצים קרים אינם כפופים למגבלה זו, ואין צורך באש ובכלים מיוחדים אחרים במהלך ההתקנה. רק את השלד בגוף הראשי ניתן לשלוף או להכניס את הגוף הראשי ביד.
(5) מאפייני ממשק טובים.
אביזר הכבלים המתכווץ קר עשוי מגומי סיליקון אלסטיים גבוהים, והאביזר הוא גוף אלסטי. לאחר ההתקנה, האביזר תמיד כרוך היטב בכבל, שהופך לחלק בלתי נפרד מהכבל. בינתיים, יש לו לחץ גדול על הממשק, מאפייני ממשק טובים וביצועי פריקה חלקית טובים.
מכיוון שחומרי אביזרי הכבלים המתכווצים בחום אינם אלסטיים בטמפרטורת החדר לאחר חימום, כיפוף וכלישת הכבל תגרום להפרדה בין אביזרי הכבל המתכווצים לחום לבין הכבל לאחר ההתקנה.
בתהליך הפעלת הכבל, שינוי טמפרטורת הסביבה ייצור גם פער בין האביזר המתכווץ לחום לבין הכבל, מה שיביא לביצועי ממשק ירודים בין אביזר לכבל וביצועי פריקה חלקית ירודים בהפעלה בפועל, במיוחד למחלקת מתח של 35kV.
ביצועי איטום אמינים.
אביזר הכבלים הניתן להתכווצות קר עשוי מחומר גומי סיליקון אלסטי גבוה. לאחר ההתקנה, האביזר והכבל הופכים לאחד. כאשר הכבל מתרחב ומתכווץ בגלל הטמפרטורה, האביזר יתרחב ויתכווץ בהתאם.
האיטום של אביזרי כבלים הניתנים לכווץ בחום מושג בעיקר על ידי דבק נמס חם ומתח דחיסה סיסטולי.
לאחר התקנת אביזרי הצטמקות תרמית, כאשר הטמפרטורה יורדת, הכבל יתכווץ (התרחבות תרמית והתכווצות קרה), רק התכווצות טובה של רכיבי הצטמקות תרמית מבנה יציב, כבר אין גמישות, כך שהכבל איבד את כוח הדחיסה האלסטי, איטום הכל תלוי באיטום, ביצועי האיטום אינם אמינים.
השוואה בין חומרים ועלויות ייצור.
עלות החומר של הראש האמצעי לכווץ קר המקורי (בחוץ) היא פי 6-7 מזו של כיווץ החום, ומחיר החומר הוא כ -6,500 יואן (כמה הבדלים בין מפרט שונה);
ראש מסוף סוג מתכווץ בחום ביתי (חיצוני) מחיר חומר הוא 4-5 פעמים מסוג מתכווץ בחום, מחיר חומר הוא כ 3000 יואן (המפרט שונה בהבדל כלשהו).
חומרים מתכלים אחרים נבדלים מעט.
עלות הייצור (כלומר עלות העבודה המשמשת בייצור) גבוהה מעט מעלות הייצור של הצטמקות חמה.
השוואת מחירים
1) מחיר הצטמקות קרה הוא יקר. נכון לעכשיו, מחיר הצטמקות קרה הוא בערך פי 4-10 או יותר מזה של הצטמקות חמה. עם זאת, מנקודת מבט של עלות תפעול לטווח ארוך, ניתן לתת שיקולים נוספים להתכווצות קרה מעל 10 קילוואט, במיוחד מעל 35 קילוואט, מה שיוזיל את עלות התפעול לטווח הארוך.
2) ההתכווצות התרמית זולה. נכון להיום נעשה שימוש נרחב ביותר בהתכווצות התרמית בשדות שמתחת ל 35 קילוואט, ורמת ה 35 קילוואט הייתה בהדרגה מוגזמת להתכווצות הקרה. השדות 10KV ו- 1KV עדיין נמצאים בשימוש נרחב בגלל המחיר הנמוך.
לסיכום, בשדה מעל 10KV, עלות התפעול ארוכת הטווח של שימוש בכיווץ קר נמוכה מזו של הצטמקות חמה, ולכן מומלץ להשתמש בכיווץ קר.
ב 10KV ומטה, זה חסכוני להשתמש בכיווץ חום.
הצטמקות קרה כל עוד מעט נזק קל לבידוד רע קל לתאונה!
נכון לעכשיו, רוב האביזרים המשמשים לכבלי חשמל מבודדים 6 ~ 35 קילו וולט הם אביזרי כבלים הניתנים להתכווצות קרה ואביזרי כבלים הניתנים לכיווץ חום.
לשני סוגי המוצרים המבניים מאפיינים שונים.
1) מאפייני מוצר של אביזרי כבלים הניתנים להתכווצות קרה.
אביזרי הכבלים המתכווצים קרים עשויים גומי סיליקון מיוחד אלסטי על ידי הזרקה.
יחידת בקרת המתח החשמלית היא גיאומטרית: חרוט מתח, תהליך יציקת גיפון בלחץ גבוה וגוף בידוד טרומי לכל צורה וגודל אמינים, ביצועי חשמל יציבים.
כשהוא מותקן, הוא מהודק לכבל והופך להיות אחד עם הכבל.
2) מאפייני מוצר של אביזרי כבלים המתכווצים בחום.
אביזרי הכבלים המתכווצים בחום מוחלצים ממרכיבי גומי ופלסטיק (פולימרים), מקושרים על ידי הקרנה באנרגיה גבוהה ומקוררים ומעוצבים בעת הרחבה והרחבה לגודל הגיאומטריה הנדרש לפני שעזבים את המפעל.
בהתקנת השדה יש צורך להתחמם לטמפרטורה מסוימת ולעשות שימוש ב-" זיכרון אלסטי" המאפיין של הפולימר להתכווץ חזרה למצב הנכון, כדי להדק את חלק חיתוך הכבל והתקנה כדי לעמוד בדרישות איטום הבידוד.
יחידת בקרת הלחץ החשמלי היא מסוג פרמטר.
3) תכונות של אביזרי כבלים הניתנים להתכווצות קרה (בהשוואה לאביזרי כבלים הניתנים לכווץ בחום).
בהשוואה לאביזרי כבלים הניתנים לכווץ בחום, אביזרי כבלים הניתנים לכיווץ קר הם המאפיינים הבאים:
תכונות חשמליות טובות של חומרים.
אביזרי כבלים הניתנים להתכווצות קרה עשויים מגומי סיליקון עם גמישות גבוהה, בידוד טוב, אנטי דליפה, הידרופוביות, עמידות במזג אוויר ועמידות להזדקנות אולטרה סגולה.
החומר המשמש באביזרי הכבלים המתכווצים לחום הוא חומר מרוכב מגומי ופלסטיק (פולימר). לחומר עצמו אין גמישות, אלא רק הפונקציה של" זיכרון אלסטי" ;.
(2) ביצועים יציבים של יחידת בקרת לחץ חשמלי.
יחידת בקרת המתח החשמלית של אביזרי הכבלים המתכווצים היא גיאומטרית: חרוט מתח, הנשען על עקומות גיאומטריות לשיפור עיוות השדה החשמלי. צורתו נוצרה בחברה, ולכן הביצועים של יחידת בקרת המתח החשמלית יציבים.
אביזרי כבל מתכווצים בחום יחידת בקרת לחץ חשמלית לסוג הפרמטר, יחידת בקרת הלחץ החשמלית היא הקבוע הדיאלקטרי הגבוה והתנגדות הנפח בין חומר בידוד לבין חומר חומר מוליך למחצה, פרמטרים מיוחדים של החומר קשה לשליטה וקלים לשינוי, בתהליך של יציקה ובנייה מובילים לביצועים של יחידת בקרת לחץ חשמלית לא יציבה.
הסוג המבני אידיאלי יותר.
חלק חרוט הלחץ והבידוד של אביזרי הכבלים הניתנים להתכווצות קרה הם טרומיים בכללותם במפעל באמצעות תהליך יציקה בטמפרטורה גבוהה ובלחץ גבוה. במהלך ההתקנה, האביזרים צריכים להיות מוגדרים רק על הכבל המטופל. ניתן לשלוט באיכות המוצר במפעל, ועומס ההתקנה במקום קטן יותר.
מבנה אביזרי הכבלים המתכווצים בחום הוא צינורות: צינורות לחץ, צינורות בידוד פנימיים וחיצוניים וצינורות מוליכים למחצה. קשה להימנע מפער אוויר קטן בין כל סוגי הצינורות, וקשה להבטיח ביצועי פריקה חלקית של מפרקי הביניים.
התקנה נוחה יותר: אין צורך באש.
בשל המגבלה של סוג המבנה, בחלק מהמצבים ללא אש, אביזרי כבלים המתכווצים בחום אינם חלים;
אביזרי הכבלים המתכווצים קרים אינם כפופים למגבלה זו, ואין צורך באש ובכלים מיוחדים אחרים במהלך ההתקנה. רק את השלד בגוף הראשי ניתן לשלוף או להכניס את הגוף הראשי ביד.
(5) מאפייני ממשק טובים.
אביזר הכבלים המתכווץ קר עשוי מגומי סיליקון אלסטיים גבוהים, והאביזר הוא גוף אלסטי. לאחר ההתקנה, האביזר תמיד כרוך היטב בכבל, שהופך לחלק בלתי נפרד מהכבל. בינתיים, יש לו לחץ גדול על הממשק, מאפייני ממשק טובים וביצועי פריקה חלקית טובים.
מכיוון שחומרי אביזרי הכבלים המתכווצים בחום אינם אלסטיים בטמפרטורת החדר לאחר חימום, כיפוף וכלישת הכבל תגרום להפרדה בין אביזרי הכבל המתכווצים לחום לבין הכבל לאחר ההתקנה.
בתהליך הפעלת הכבל, שינוי טמפרטורת הסביבה ייצור גם פער בין האביזר המתכווץ לחום לבין הכבל, מה שיביא לביצועי ממשק ירודים בין אביזר לכבל וביצועי פריקה חלקית ירודים בהפעלה בפועל, במיוחד למחלקת מתח של 35kV.
ביצועי איטום אמינים.
אביזר הכבלים הניתן להתכווצות קר עשוי מחומר גומי סיליקון אלסטי גבוה. לאחר ההתקנה, האביזר והכבל הופכים לאחד. כאשר הכבל מתרחב ומתכווץ בגלל הטמפרטורה, האביזר יתרחב ויתכווץ בהתאם.
האיטום של אביזרי כבלים הניתנים לכווץ בחום מושג בעיקר על ידי דבק נמס חם ומתח דחיסה סיסטולי.
לאחר התקנת אביזרי הצטמקות תרמית, כאשר הטמפרטורה יורדת, הכבל יתכווץ (התרחבות תרמית והתכווצות קרה), רק התכווצות טובה של רכיבי הצטמקות תרמית מבנה יציב, כבר אין גמישות, כך שהכבל איבד את כוח הדחיסה האלסטי, איטום הכל תלוי באיטום, ביצועי האיטום אינם אמינים.
השוואה בין חומרים ועלויות ייצור.
עלות החומר של הראש האמצעי לכווץ קר המקורי (בחוץ) היא פי 6-7 מזו של כיווץ החום, ומחיר החומר הוא כ -6,500 יואן (כמה הבדלים בין מפרט שונה);
ראש מסוף סוג מתכווץ בחום ביתי (חיצוני) מחיר חומר הוא 4-5 פעמים מסוג מתכווץ בחום, מחיר חומר הוא כ 3000 יואן (המפרט שונה בהבדל כלשהו).
חומרים מתכלים אחרים נבדלים מעט.
עלות הייצור (כלומר עלות העבודה המשמשת בייצור) גבוהה מעט מעלות הייצור של הצטמקות חמה.
אביזרי כבל חשמל מתכווצים בחום
אביזרי כבל חשמל המתכווצים בחום מאופיינים בגודל קטן, משקל קל, התקנה קלה ויחס ביצועים ומחיר מעולה. הם מתאימים לטיפול סופני וחיבור ביניים של כבלי חשמל של 1kV, 10kV ו- 35kV.
ניתן לחלק אביזרי כבל 1KV לשני ליבה, שלושה ליבה, ארבע ליבות, חמש ליבה וחיבור ביניים, מרחק פתיחת המסוף הוא 600 מ"מ;
ניתן לחלק אביזרי כבלים של 10kV ו- 35kV לליבה אחת, שלושה ליבה מסוף פנימי, מסוף חיצוני וחיבור ביניים, מרחק פתיחת המסוף הפנימי הוא 650 מ"מ, מרחק פתיחת המסוף החיצוני הוא 800 מ"מ.
ישנם יצרנים רבים של אביזרי כבל הצטמקות תרמיים, וגודל ההתקנה ומבנה המוצרים שונים במקצת.
1. ראש כבל הצטמקות כבל
תרשים ההפשטה של ראש כבל כבל בעל שלושה ליבות בעל שלושה ליבות מוצג באיור.
באיור, העבודה היא הפשטת נדן איור 5 - 110kV כבל בעל שלוש ליבות כבל ראש כבל הפשטת אורך חיתוך, מקורה הוא 550 מ"מ, חיצוני הוא 750 מ"מ.
עומק 10 הוא 10 מ"מ מחור המסוף.
1) הפשטת כבל: הפשיט את המעטה החיצוני, פס הפלדה (אם בכלל) ואת המעטה הפנימי של הכבל בהתאם למידות המוצגות בשרטוט.
אורך הפשטה של המעטפת החיצונית של כבל בעל 35 ליבות חד ליבות הוא 780 מ"מ, בתוספת עומק חור המסוף ו -10 מ"מ.
(4) קלף רצועת נחושת מוגנת ושכבה מוליכה למחצה (לכבל בעל שלושה ליבות 10 קילו וולט): קלף רצועת נחושת מוגנת מ- 50 מ"מ מעל קצה אצבע נדן הענף.
שכבת המוליך למחצה הנותרת 20 מ"מ תישמר ותופשט. קצה השכבה המוליכה למחצה השמורה יושלך על פי הנהלים והדרישות הכלליות של תהליך ההתקנה.
(5) בידוד הפשטה של קצה הליבה המשיקית: הפשט את בידוד קצה ליבת החוט על ידי הוספת 10 מ"מ לעומק חור המסוף;
עבור כבל 35kV, קצה הבידוד ייחתך לקונוס באורך 30 מ"מ.
(6) מסוף לחיצה: הסר קוצים ודשים לאחר הלחיצה.
(7) התקנת צינור לחץ: נגב את משטח הבידוד בעזרת חומר ניקוי.
הערה: נגבו את השכבה המוליכה למחצה